الان تو اینترنت زدم دیدم

پکیج شما پاویای بوتان هست و خطای E04 مربوط به فشار آب هست. 

اون درجه سمت راستی رو میبینی که زیرش نوشته BAR. اون فشار پکیجه. الان برای شما فشار صفره که برای کار کردن فشار باید بین 1 تا 2 باشه

اگه تازه اومدین خونه ببینین آب پکیج وصله؟ و اگه وصله زیر پکیج یه شیر فشار شکن داره. اونو باید باز کنی تا اون درجه فشار تکون بخوره و بیاد بین 0 و 1. اونوقت شیر فشار شکن رو ببندین